您当前所在的位置: > 技术支持 >

供求信息

·35kv变电站的日常维护

2012-08-29

1.3.1运行人员当值期间,应按规定的巡视路线和项目对全站设备进行认真的巡视检查。巡视周期如下:
1.3.1.1正常巡视:
A、每班正常巡视时间为:交班时一次,接班时一次,值班期间高峰负荷时;
B、晚间高峰负荷时熄灯检查一次;
C、对继电保护和自动装置,应于每季度规定时间按“四统一”要求全面核对。
1.3.1.2新安装设备和检修后的设备,投运行后的4h内应每1h检查一次(主变投运后的2h内应每0.5h检查一次),以后按正常周期进行检查。
1.3.1.3下列情况应增加巡视次数或组织特巡:
A、设备过负荷运行或负荷有明显增加时;
B、设备缺陷近期有发展时;
C、恶劣气候时;
D、事故跳闸或设备运行中有可疑现象时;
E、特殊供电方式,调度要求时;
F、特殊情况,上级领导通知时;
G、法定节假日。
1.3.2当值人员应沿巡视路线、按巡视要求认真地对设备进行检查,对巡视中发现的缺陷应分析其起因、发展和后果,并采取适当措施限制其发展,按设备缺陷管理制度的要求,作好记录,分类上报。除立即的报告当值调度和有关领导外,还应加强巡视,做好事故预想。
1.3.3备用设备应始终保持在可用状态,其运行维护与运行设备要求相同。
1.3.4运行人员当值期间进行以下工作,可以不开工作票,但应作好安全措施,保持安全距离,加强监护。
1.3.4.1变电站照明回路上的工作;
1.3.4.2清扫保护盘、控制盘;
1.3.4.3更换高压熔断器、低压熔丝;
1.3.4.4使用点温计测温度或贴换示温腊片;
1.3.4.5瓦斯继电器放气;
1.3.4.6电缆沟检查及孔洞堵塞。
1.3.4.7防误装置检查、加油。
以上工作涉及调度管辖设备的应经当值调度许可。
1.3.5进行二次回路清扫工作时,必须使用绝缘工具,严禁使用带金属物的毛刷、毛掸等工具。
1.4倒闸操作
1.4.1倒闸操作的一般要求:
1.4.1.1调度管辖的电气设备,其倒闸操作由当值调度员发令,当值值班负责人接令,组织操作并审核操作票;变电站自行管辖的设备由当值值班负责人发令,组织操作并审核操作票。
1.4.1.2所有操作票均应严格按照“六要、十二步”执行,发现疑问应立即停止操作,待询问清楚后再操作。值班员不得自行更改操作任务和颠倒操作顺序。
1.4.1.3设备检修结束办理终结手续前,运行人员应全面检查设备,并恢复至许可工作时的状态。
1.4.1.4属于调度管辖设备除当值调度外,其它人员不得通过任何方式改变其运行状态。
1.4.1.5下列操作允许用刀闸进行:
A、系统无接地故障或谐振时拉开或合上无故障电压互感器;
B、无雷击时拉开或合上避雷器;
C、拉合220kV及以下空载母线;
D、拉合站内同一电压等级(通过开关、刀闸、母线、引流线、CT等元件,非变压器负载元件,非电容器元件)的并列开关旁路刀闸,此时环路中的开关均应改为非自动;
E、拉开或合上空载站用变压器;
F、在无接地故障时,拉开或合上变压器中性点接地刀闸或消弧线圈;
G、用户外三联刀闸可以拉、合电容电流不超过5A的空载线路或励磁电流不超过2A的空载变压器或10kV及以下不超过15A的负荷电流(负荷刀闸不受此限)。
1.4.2倒闸操作的技术要求:
1.4.2.1各类设备的操作按以后有关章节的要求执行;
1.4.2.2操作中应严防以下几种误操作事故发生;
A、带负荷拉(合)刀闸;
B、不拆接地线(接地刀闸)合闸;
C、非同期并列合闸;
D、带电挂(合)接地线(接地刀闸);
E、误拉、误合开关;
F、误投、误停保护;
G、操作中对继电保护考虑不周,造成保护误动或拒动;
H、误入带电间隔。
1.4.2.3充分考虑一次系统变化的合理性,防止对系统和用户中断供电和设备过载。
1.4.2.4充分考虑一次系统变化与二次保护的关系,严格按调度规程的要求和技术可行性考虑倒闸操作的正确性,防止保护拒动和误动。
1.4.2.5应防止操作时可能产生的过电压。如投、切空载变压器和母线操作发生谐振。
1.4.2.6应考虑线路耦合电容器试验、阻波器调试、线路停电检修等可能造成的载波通信及远动信息中断的影响。
1.5季节性预防工作的一般要求
1.5.1根据气候情况和季节性特点做好特殊巡视工作。天气突然变化(如大风、久旱微雨、暴雨、洪水、雪、雾、冰雹、雷雨及温度突变等)时当值人员应及时对设备进行巡视检查。检查内容除包括正常巡视的项目外,还应着重检查如下项目:
1.5.1.1雷暴雨时,检查电缆沟、主变排油池是否积水,门窗是否关闭严密和房屋渗漏雨情况;雷击后检查瓷瓶、导管有无闪络痕迹,雷击计数器动作情况,并做好记录。
1.5.1.2大风时检查避雷针、构架是否牢固,有无歪斜现象;场地有无易被吹起飞扬的物件;导线摆动、振荡及接头有无异常情况。
1.5.1.3高温季节重点检查通风冷却设备是否正常;充油设备油位是否过高;各连接部件发热和示温腊片熔化情况;油温是否超过规定值;导线弧度下垂情况。
1.5.1.4寒冬季节检查防小动物进入室内的措施是否完善;充油设备油位是否过低;导线弧垂、拉力是否过紧;雪天检查瓷瓶、导管及桩头接触处应无严重积雪结冰,或雪落即化现象。
1.5.1.5雾天及久旱微雨,检查瓷瓶、导管等污秽程度,有无闪络放电现象。
1.5.2根据季节性特点做好季节性预防工作
1.5.2.1雷季前,应检查变电站接地电阻和避雷针集中接地电阻是否合格。全站避雷器应于五月一日前预试合格。
1.5.2.2冬季前应加强做好防小动物、防寒、防火工作。检查电缆沟盖板应完好无缺,电缆沟到室内的入口处应妥善隔离封堵,门窗严密,消防器具齐全完好。
1.6事故处理的一般要求
1.6.1事故处理的基本原则是:
1.6.1.1尽快消除事故根源,限制事故的发展,解除对人身、电网和设备的危险。
1.6.1.2首先设法保证站用变电源。
1.6.1.3用一切可能的方法保持设备继续运行,以保证对用户的正常供电,并考虑对重要用户优先供电。
1.6.1.4尽快对停电的用户恢复供电。
 

我要评论(114生活网会员可直接登录,如果还不是114生活网会员,请点击注册新用户!
  • 评论内容:
联系我们更多
达州市汇圆电气设备有限公司
创新应变、追求卓越、团结协作、奋发图强
销售热线:15228069026
电话:0818-6108923
网址:www.dzhydq88.com
地址:大竹竹海西路73-75号帝景龙庭对面
QQ:365687225
网上有害信息举报
x

填写举报信息

提示:请填写您的实名信息,中国114黄页承诺对您的信息进行保密