您当前所在的位置: > 新闻动态 > ·合理选择与使用自动转换开关电器(ATSE)

新闻动态

·合理选择与使用自动转换开关电器(ATSE)

2012-08-29

1.概述

自动转换开关电器简称为ATSE,是Automatictransferswitchingequipment的缩写。

ATSE主要用在紧急供电系统,将负载电路从一个电源自动换接至另一个电源的开关电器,以确保重要负荷连续、可靠运行。因此,ATSE经常应用在重要用电场所,其产品可靠性尤为重要。转换一旦失败将会造成以下二种危害之一,其电源问的短路或重要负荷断电,其后果都是严重的,这不仅仅会带来经济损失,也可能造成社会问题。因此,工业发达国家都把自动转换开关电器的生产、使用列为重点产品加以限制与规范。

ATSE一般由两部分组成:开关本体+控制器。而开关本体又有PC级与CB级之分。

PC级:能够接通、承载、但不用于分断短路电流的ATSE。

CB级:配备过电流脱扣器的ATSE,它的主触头能够接通并用于分断短路电流。

控制器主要用来检测被监测电源工作状况,当被监测的电源发生故障时,控制器发出动作指令,开关本体则带着负载从一个电源自动转换至另一个电源,图1是典型ATSE应用电路。控制器与开关本体进线端相连。

国内市场用于两路电源转换电器的产品目前有四类。第一类.是由接触器组成的ATSE;第二类是由断路器组成的ATSE;第三类用电动负荷开关完成两路电源转换的产品,第四类为PC级ATSE。

由接触器组成的ATSE产品,它的优点是价格低;缺点是线圈长期通电耗能易烧毁,产品的接通分断能力低,触头易抖动、熔焊。其产品可靠性很低,尤其是在带负荷转换时易出现爆炸性事故,这类产品在国外已被淘汰并禁止使用。为克服上述产品缺点,生产断路器企业推出了CB级ATSE,CB级ATSE是由断路器加机械连锁组成,CB级的A了SE为机械保持,触头的接通与分断能力有所提高,但又不是理想的ATSE产品。因此,市场出现了第三类产品一电动负荷开关,这类产品是由两台负荷开关组合加上电操装置组成,产品操作的可靠性又有较大提高,但触头灭弧系统是以分断一次电弧要求设计的,用在双电源电路切换,也存在不合理因素。为此,市场呼唤着理想的ATSE产品.PC级ATSE产品综合了上述产品优点,克服了其缺点,是目前国内外市场较理想的双电源转换产品。

2.国外ATSE产品简介

2.1PC级ATSE

以美国为代表的ATSE技术代表着当今世界PC级ATSE先进水平。因为,ATSE产品率先是在军工领域得到使用,如雷达、通讯、航天等领域,而美国在上述领域处于世界领先地位,因此,美国对ATSE产品有较高要求,他们将ATSE产品视为电源一部分,为了提高其产品可靠性,不惜采用黄金作为触头材料。因此,在产品开发、研制方面投入较大。目前美国生产ATSE产品规模较大的企业有三至四家,如ONAN、ASCO、GE-ZENITH,主要生产PC级ATSE产品,除基本型外,还有瞬间并联型、旁路、隔离型、延时转换型等。图2,图3分别为ONAN,ASCO产品机构及触头系统示意图.

2.2电子式ATSE

为满足不停电电源要求,国外一些大公司推出以可控硅为主的电子式ATSE,额定工作电流100A~1200A,检测、转换时间≤5ms。它主要应用在电子商务网站、计算机数据中心、半导体芯片制造业及紧急救援中心等要害部门。

3.同类产品结构分析与对比

3.1CB级与PC级ATSE两者有以下几点区别

3.1.1两者机构设计理念不同

CB级是由断路器组成,而断路器是以分断电弧为己任,要求机构快速脱扣一般采用四连杆机构。四连杆机构易存在滑扣、再扣不可靠因素:而PC级机构存在该方面问题。因而PC级产品的可靠性远高于CB级产品。

3.l.2断路器一般不承受短时耐受电流,触头压力较小。当供电电路生短路时,断路器的动触头易被斥开并产生限流作用,从而分断短路电流;而PC级ATSE应承受20Ie及以上过载电流,触头压力要求较大,因而ATSE触头不被斥开,也不易被熔焊。这一特性对消防供电系统尤为重要。

3.l.3两路电源在转换过程中存在电源叠加问题。

PC级ATSE充分考虑了这一因素。PC级ATSE的电气间隙、爬电距离一般断路器的电气间隙、爬电距离的180%、150%。因而PC级ATSE.全性更好。

3.1.4触头材料的选择角度不同。

断路器经常选择银钨、银碳化钨材料配对,这有利于分断电弧,但该类触头材料易氧化,备用触头长期暴露在外,在其表面易形成阻碍导电、难驱除的氧化物,当备用触头一但投入使用,触头温升增高易造成开关烧毁甚至爆炸;而PC级ATSE充分考虑了触头材料氧化带来的后果。

3.1.5操作机构不同

CB级ATSE的电动操作机构一般是通过微电机带动减速齿轮机构对断路器进行合分工作,又因断路器机构的限制,微电机必须工作到堵转后,靠行程开关才断开控制回路。众所周知,微电机堵转工作后,其寿命会大大降低。因而,CB级ATSE电动操作机构可靠性较低。

而PC级ATSE的电动操作机构一般为短时工作电磁铁.由于电磁铁结构简单,工作可靠好,所以PC级ATSE电动操作机构的可靠性较高。

3.2PC级ATSE与电动负荷开关区别

3.2.1两者遵循的标准不同

PC级ATSE符合GB/T1404811《自动转换开关电器》。

电动负荷开关符合GBl40483《开关、隔离器、隔离开关以及熔断器组合电器》。

3.2.2灭弧系统不同

由于ATSE是在两路电源中带电转换,因此,应考虑两路电源间相位问题。在电网电源与发电机组电源间转换时,可能出现120°相位差,所以,ATSE在做接通与分断试验时常用电源与备用电源相序不同。在不同相序下做转换试验,开关的触头系统会出现二次电弧,因此,要求开关在接通备用电源前,第一个电弧必须熄灭,且游离气体迅速排放,否则,开关内部出现短路,造成转换失败。所以,自动转换开关电器的灭弧能力要比一般低压电器开关强,这也是一台优质ATSE价格贵的原因之一。

而符合GBl4048.3《开关、隔离器、隔离开关以及熔断器组合电器》的产品没有该要求。

3.2.3两者电气性能要求不同

a)两者的接通,分断能力不同。PC级ATSE在使用类别为AC-33A/B时,是在6Ie电流,1.05Ue电压条件下,接通/分断循环次数为50/12次:而负荷开关在使用类别为AC-23A/B时,在10Ie/8Ie电流,1.05Ue电压条件下,接通/分断5/3次。

b)两者的电气寿命、机械寿命也不同。根据产品标准:电流等级≤300A、使用类别为AC-33B的PC级ATSE的电气寿命是在lIn/1Ue条件下至少操作循环1000次,机械寿命5000次;而相同电流等级、使用类别为AC-23B的负荷开关电气寿命仅在1In/lUe条件下操作200次,机械寿命1400次。

3.2.4转换速度不同。PC级ATSE转换速度一般高于负荷开关2~3倍。

3.2.5触头系统不同。负荷开关一般为V形触头系统。V形触头的特点是,新开关时动热稳定性好一些,但经过几次开断后触头间烧损易形成接触不良现象,而且,电弧转移慢,灭电弧性能差;而PC级ATSE触头一般为拍合式,触头在接触瞬间动静触头间有一摩擦,以利于触头良好接触,拍合式触头便于电弧快速移动,有利熄灭电弧。

通过上述对比可知PC级ATSE是理想的电源转换开关产品。

4.选择ATSE产品应注重的几个问题

目前市场上自称ATSE产品较多。但是属于真正的ATSE产品不多。ATSE必须符合GB/Tl4048.11-2002《低压开关设备与控制设备第6部分:多功能电器第1篇:自动转换开关电器》。

下面介绍选择ATSE产品应注重的几个问题。

4.1注重产品符合什么标准。

符合GBl4048.3-2003《开关、隔离器、隔离开关以及熔断器组合电器》产品只能叫电动转换开关。

而GB/T14048.11-2002《自动转换开关电器》标准对产品考核较严酷,在电源间相序不同情况下,也答应带负载直接转换。

4.2注重产品使用场所。

CB级ATSE一般不答应在图5、图6所示的线路中使用。

例如,当负载l发生短路故障引起Q1脱扣,因控制器仅检测ATSE进线端电源状态,不会发出动作指令.所以,ATSE不转换。此时,重要负载处于断电状态。该供电系统没有起到安装ATSE实际作用。

在美国对CB级ATSE使用也有严格限制。其中,ULl008第41.19条规定,带有过电流脱扣的转换开关,必须向用户提出“警告—假如过电流故障引起开关断开,ATSE将不会转换”警告标志。

而PC级ATSE用在多负载供电系统或消防泵供电电路中,当负载1发生短路故障时,短路保护器动作后ATSE开始转换,可以确保重要负载连续供电。

4.3选用PC级ATSE应注重以下几个问题

4.3.1使用类别选择

a.目前,我国市场上PC级ATSE有两种使用类别。一是适用于AC-33B:另一种适用于AC-31B;开关电器使用类别决定其开关电器的用途。

AC-33B/A:适用电动机混合负载。既包含电动机、电阻负载和30%以下白炽灯负载,接通与分断电流为6Ie,COSφ=05:

AC-31B/A:适用无感或微感负载,接通与分断电流为1.5Ie,COSφ=08;


由于ATSE较难通过AC-33B试验。因此,一些制造厂降低开关使用要求,才选择AC-31B使用类别。显而易见选择使用AC-33B的ATSE比选择使用AC-33B的ATSE更安全、可靠。

b.小容量ATSE通常带电动机负载直接转换,最好具有AC-3指标.按接通10Ie/分断8Ie,COSφ=0.45要求进行考核。使用中该产品更安全。

4.3.2短路保护电器选择

PC级ATSE不具有短路保护功能,因此,需配短路保护电器。短路保护电器一般有两种,熔断器或断路器。由于熔断器限流性能好,限制短路电流能力强,它常被使用在系统出现预期短路电流大的地点处;而断路器限流性能差,额定限制短路电流能力低。不同企业的ATSE产品,所规定的额定限制短路电流不同,表1为RTQl自动转换开关电器所规定的额定限制短路电流值。

注电器的额定限制短路电流在一定试验条件下,用制造厂制定的短路保护电器进行保护的电器,在短路保护电器动作时间内能够照好地承受的预期短路电流值。见GBl4048.1中的4.3.6.4。

在选择短路保护电器额定

我要评论(114生活网会员可直接登录,如果还不是114生活网会员,请点击注册新用户!
  • 评论内容:
联系我们更多
达州市汇圆电气设备有限公司
创新应变、追求卓越、团结协作、奋发图强
销售热线:15228069026
电话:0818-6108923
网址:www.dzhydq88.com
地址:大竹竹海西路73-75号帝景龙庭对面
QQ:365687225
网上有害信息举报
x

填写举报信息

提示:请填写您的实名信息,中国114黄页承诺对您的信息进行保密