您当前所在的位置:达州恒钢钢结构有限公司 > 新闻资讯 > 达州钢结构工程 | 恒钢钢结构浅谈:钢结构冬季施工现场焊接应采取哪些措施

新闻资讯

达州钢结构工程 | 恒钢钢结构浅谈:钢结构冬季施工现场焊接应采取哪些措施

关键词:

达州钢结构达州钢结构工程达州通风管道安装

2019-01-10

  1.全面的讲应从焊工防护及顺应性练习

  钢结构冬季施工现场焊接应采取哪些措施(1)焊工在低温环境下举行焊接前,需举行低温焊接技能理论教诲和低温焊接顺应性练习。

  (2)焊工在正式焊接前,必须具备小我私家防寒用品,必须具备较长时间反抗寒冷的本领和防滑本领。

  (3)低温焊接对焊工的小我私家体力耗费较大,倒班时间得当收缩。

  (4)低温焊接操纵时,应设有专门监护人,钢结构代价对焊工的事情形态举行监控和判定,须要时应接纳相应步伐包管焊接事情的顺遂举行和焊工人身宁静。

  (5)下雪气候及雪后举行高空焊接作业时,通道应设专人排除,特殊要打扫薄冰,以包管焊工的宁静通行。

  2.然后是钢结构焊接装备防护

  (1)焊机只管会合摆放在可挪动的焊机防护棚内,使焊机在正温形态下事情。

  (2)利用前,气瓶应尽大概会合存放,确保气体随用随有;气瓶在利用时,应安排在焊机棚内,实现正温治理,包管液态气正常气化,使掩护气体稳固通畅。

  (3)钢结构冬季施工接纳打仗式测温仪控制预热温度,情况温度利用平凡温度计监控。

  3.其次焊接质料

  (1)掩护气体应利用纯度为99.9%的CO2气体,以包管焊接讨论的抗裂功能。

  (2)严厉焊材库的治理,焊条必须按尺度举行烘干,烘干次数不得凌驾两次,在氛围中的袒露时间不得凌驾2h。

  (3)焊材库内必须备有脱湿装备,焊材摆放应切合相干划定。

  (4)药芯焊丝利用历程中应接纳防潮步伐,焊机上的焊丝防护罩必须保持残缺,未用完的焊丝应实时送回焊材库,防备受潮。

  4.再有焊接要领及技能步伐

  (1)预热方法的设定:δ≥30mm,接纳电加热;δ≤25mm,接纳火焰预热。

  (2)预热温度接纳火焰加热的次要目标是烤干焊接地区水气,实现正温焊接。烘烤范畴是焊缝双方各50mm范畴,烘烤温度为20~40℃。焊接时需一连施焊。

  (3)在拘束度大的环境下,预热温度应进步15~30℃。没有特别阐明时,实行上述划定。

  (4)差别板厚对接,预热温度应实行板厚较厚的钢板预热温度。

  5.焊接情况详细划定

  (1)低温焊接情况温度范畴为0~-5℃,低于-5℃,需制止焊接作业。天天应选择情况温度大于0℃举行焊接作业。

  (2)低温焊接时需搭设防风安装。

  (3)高空焊接作业时,防风安装应精密保温,特殊是防风棚底部应密实,防备沿焊道构成穿堂风,雨水、雪花严禁飘落在火热的焊缝上。

  (4)雪天及雪后举行作业时,应接纳火焰对焊接地区举行除湿处置惩罚。

我要评论(114生活网会员可直接登录,如果还不是114生活网会员,请点击注册新用户!
  • 评论内容:
联系我们
钢结构工程咨询电话:15181855699
网址:www.dxsjsb.com
网上有害信息举报
x

填写举报信息

提示:请填写您的实名信息,中国114黄页承诺对您的信息进行保密