  一、使用外部机械真空泵进行真空试漏这种方法一般使用于小型冷库设备处,具体操作步骤如下:

  1、逆时针旋下吸气截止阀用通道的细牙螺塞,顺时针旋转吸气截止阀杆数圈,使吸气截止阀处于三通状态。

  2、用带有三通修理阀和真空压力表的软接管将真空泵与吸气截止阀上的多用接口连通好。

  3、打通系统内的所有阀门(包括电磁阀和手动阀等);

  4、接通真空泵电源,对系统抽真空,真至真空压力表的读数达到-0.1MPa,适当时间后将吸气截止阀杆逆时针旋转退出并旋紧;

  5、保持18-24h,若真空度不变,则认为制冷系统真空实验合格。

  二、利用系统中的压缩机进行自抽真空实验对于较大的制冷系统通常用这种方法进行真空实验,采用系统中的压缩机进行自抽真空的,具体操作步骤如下:

  1、首先将排气截止阀杆顺时针选到底,使系统在压缩机的排气口失去循环通道。

  2、逆时针旋下排气截止阀多用通道的细牙螺塞,使排气口与大气相通。

  3、打通系统内的所有阀门。

  4、短接低压继电器的触点,临时性撤去保护功能(事后必须复原)。

  5、启动压缩机,使系统内的空气排入大气(压缩机的吸气阀门应缓慢打开,以免系统内的气体来不及排出,造成排气压力过高而引起高压保护等)。

  6、观察低压端的真空表,直至真空压力表的读数达到-0.1MPa,适当时间后将排气截止阀杆旋转退出并旋紧。

  7、保持18-24h,如真空度没有变化即为合格。

  三、试验中应注意:

  1、对压力润滑的压缩机制冷系统进行自抽真空时,应将油压继电器的接点做临时性的强制接通。

  2、自抽真空的时间不能太长,否则压缩机的运行部件长时间地在较高的温度下工作容易产生较大的磨损和金属疲劳。

  3、在自抽真空试验中,可在排气口接一软管,将软管的另一端插入油中,观察油表面的气泡溢出情况。若在较长时间内无气泡溢出,则可停止抽真空,经24h真空度没有变化为合格。如果气泡长时间不止,可先关闭压缩机的吸气阀,检查压缩机本身是否泄漏,如油中不再有气泡,说明压缩机本身不泄漏,系统中其他部位有泄露;若气泡仍连续产生,这往往是轴封处不严密所造成的。