      冷库维修知识你知道多少,如果冷库运行出了故障该怎么处理,嘉旺制冷教你冷库常见故障产生的原因和处理方法。

           1、油堵故障

      油堵产生的原因:是压缩机缸体内壁磨损比较严重或气缸配合间隙过大所致。压缩机排汽油时被排入冷凝器,进而随同制冷剂一起进入干燥过滤器,由于油的粘度较大,被过滤器内的干燥剂阻住,油渍过多时会在过滤器进口处形成堵塞,导致制冷剂不能正常循环。在制冷系统内含有过多的冷冻机油,导致制冷效果降低,甚至不能产生制冷,因此必须将系统内的残余冷冻机油清除干净。

     油堵的处理方法:过滤器油堵时应取出过滤器中的过滤网进行清理或更换新过滤器,同时用高压氮气吹出冷凝器内积存的部分冷冻机油,最好在通入氮气时,用电吹风机加热冷凝器。

     顺便说下油膜,油膜产生的主要原因是油分离器未被分离出来的润滑油将进入系统,随制冷剂在管内流动,形成油循环。油膜和油堵还是有本质上的区别。

     油膜的危害:如果换热器表面附着油膜将使冷凝温度上升,蒸发温度下降,导致能耗增加;冷凝器表面附着0.1mm油膜时,制冷压缩机制冷量下降16%,用电量增加12.4%;而蒸发器内油膜达到0.1mm时,蒸发温度将下降2.5℃,耗电将上升11%。

     油膜处理方法:使用高效油分可以大大减小进入系统管路的油量;如系统已经存在油膜,可用氮气进行多次进行冲洗,直到无雾状气体。

           2、冰堵故障的产生主要是由于制冷系统内含有过多的水分,制冷剂带着水分在系统内的不断循环,逐渐在节流阀出口处堆积,由于节流阀出口处温度过低,水凝结成了冰且逐渐积累增大,到一定的程度造成毛细管完全堵塞,促使制冷剂不能循环。

     水分的主要来源:制冷系统各部件和连接管道因干燥不充分而残留的水分;冷冻机油和制冷剂含有超过允许量的水分;安装施工未抽真空或安装不当导致有水分;压缩机内电机绝缘纸含有水分。

     冰堵的表现:气流逐渐变弱、时断时续;堵塞严重时气流声消失,制冷剂循环中断,冷凝器逐渐变凉;由于堵塞,排气压力升高,机器运行声音增大;蒸发器内无制冷剂流入,结霜面积逐渐变小,制冷效果变差;停机一段时间后,制冷剂又开始重新制(冷冰块开始溶化)冰堵形成一会儿通、一会儿堵,堵了又通,通了又堵的周期性重复。

     冰堵的处理:制冷系统发生冰堵故障,是因为系统内有过量的水分,因此必须对整个制冷系统进行干燥处理。

     其处理方法有以下方法:抽真空,更换干燥过滤器,待制冷系统视液镜中水分指示器变为绿色为合格;如果系统有进大量水水分,就要用氮气分段冲洗污,更换过滤器,更换冷冻油,更换制冷剂,抽真空,直到视液镜中水分指示器变成绿色为止。

           3、脏堵故障制冷系统出现脏堵后,由于制冷剂无法循环,使压缩机连续运转,蒸发器不冷,冷凝器不热,压缩机外壳不热,听蒸发器内无气流声。如果系统杂质较多,会逐渐将干燥过滤器堵塞,节流机构过滤网堵塞。

     脏堵的主要原因:施工安装过程中的灰尘、金属屑,管道焊接时内壁面的氧化层脱落;各零部件在加工过程中,内外表面没清洗干净,管路密封不严灰尘进入管内;冷冻机油和制冷剂中含有杂质,干燥过滤器内质量低劣的干燥剂粉末;毛细管与干燥过滤器中滤网的距离过近也容易引起脏堵故障。

    脏堵后的表现:如部分堵塞时,蒸发器有凉或冰凉的感觉,但不结霜;摸干燥过滤器和节流阀的外表面时手感很凉,有结霜,甚至会结出一层白霜;蒸发器不冷,冷凝器不热,压缩机外壳没有灼热感。

    脏堵故障的处理:脏堵一般都是在干燥过滤器、节流机构网滤网、吸气过滤网等。节流机构过滤网,吸气过滤网可以拆下清洗即可,干燥过滤器一般都是以更换为主。更换完成之后,需要对制冷系统进行检漏、抽真空。