建筑高度不大于100m、抗震设防烈度不大于8度的天然石材幕墙工程,按以下规定进行质量验收。

(一)主控项目

石材 幕墙 工程质量验收的主控项目规定。

 

 

石材幕墙工程质量验收的主控项目

 

 

项 次

 

质 量 要求

 

检 验 方法

 

1

 

石材幕墙工程所用材料的品种、规格、性能和等级,应符合设计要求及国家现行产品标准和技术规范的规定;石材的弯曲强度不应小于8.0Mpa;吸水率应小于0.8%;石材幕墙的铝合金挂件厚度不应小于4.0mm,不锈钢挂件厚度不应小于3.0mm

 

观察;尺量检查;检查产品合格证书、性能检测报告、材料进场验收记录和复验报告

 

2

 

石材幕墙的造型、立面分格、颜色、光泽、花纹和图案应符合设计要求

 

观察

 

3

 

石材孔、槽的数量、深度、位置、尺寸应符合设计要求

 

检查进场验收记录或施工记录

 

4

 

石材幕墙主体结构上的预埋件和后置埋件的数量、位置及后置埋件的拉拔力必须符合设计要求

 

检查拉拔力检测报告和隐蔽工程验收记录

 

5

 

石材幕墙的金属框架立柱与主体结构预埋件的连接、立柱与横梁的连接、连接件与金属框架的连接、连接件与石材板面的连接必须符合设计要求,安装必须牢固

 

手扳检查;

检查隐蔽工程验收记录

 

6

 

金属框架及连接件的防腐处理应符合设计要求

 

检查隐蔽工程验收记录

 

7

 

金属框架的防雷装置必须与主体结构的防雷装置可靠连接

 

观察;检查隐蔽工程验收记录和施工记录

 

8

 

金属幕墙的防火、保温、防潮材料的设置应符合设计要求,填充密实、均匀、厚度一致

 

检查隐蔽工程验收记录

 

9

 

各种结构变形缝、墙角的连接节点应符合设计要求和技术标准的规定

 

检查隐蔽工程验收记录和施工记录

 

10

 

石材表面和板缝的处理应符合设计要求

 

观察

 

11

 

石材幕墙的板缝注胶应饱满、密实、连续、均匀、无气泡,宽度和厚度应符合设计要求和技术标准的规定

 

观察;尺量检查;检查施工记录

 

12

 

石材幕墙应无渗漏

 

在易渗漏部位进行淋水检查

 

 

(二)一般项目

石材幕墙工程质量验收的一般项目规定。

 

石材幕墙工程质量验收的一般规定

 

 

项 次

 

质 量  要 

 

 检 验 方法

 

1

 

石材幕墙表面应平整、洁净、无污染、缺损和裂痕;颜色和花纹应协调一致,无明显色差,无明显修痕

 

观察

 

2

 

石材幕墙的压条应平直、洁净、接口严密、安装牢固

 

观察;手扳检查

 

3

 

石材接缝应横平竖直、宽窄均匀;阴阳角石板压向应正确,板材合缝应顺直;凹凸线出墙厚度应一致,上下口应平直;石材面板上洞口、槽边应套割吻合,边缘应整齐

 

观察

 

4

 

石材幕墙的密封胶缝应横平竖直、深浅一致、宽窄均匀、光滑顺直

 

观察

 

5

 

石材幕墙上的滴水线、流水坡向应正确、顺直

 

观察;用水平尺检查

 

6

 

每平方米石材的表面质量和检验方法应符合表《每平方米石材的表面质量和检验方法》的规定

 

7

 

石材幕墙安装的允许偏差和检验方法应符合表《石材幕墙安装的允许偏差和检验方法》的规定

 

 

每平方米石材的表面质量和检验方法

 

 

项 次

 

项 目

 

质 量 要 求

 

检 验 方 法

 

1

 

明显划伤和长度>100mm的轻微划伤

 

不允许

 

观察

 

2

 

长度≤100?的轻微划伤

 

≤8条

 

用钢尺检查

 

3

 

擦伤总面积

 

≤500mm2

 

用钢尺检查

 

 

石材幕墙安装的允许偏差和检验方法

 

 

项 次

 

项  

 

允许偏差(mm)

 

检 验 方 法

 

光面

 

麻面

 

1

 

幕墙垂直度

 

幕墙高度≤30m

 

10

 

用经纬仪检查

 

30m<幕墙高度≤60m

 

15

 

60m<幕墙高度≤90m

 

20

 

幕墙高度>90m

 

25

 

2

 

幕墙水平度

 

3

 

用水平仪检查

 

3

 

板材立面垂直度

 

3

 

用垂直检测尺检查

 

4

 

板材上沿水平度

 

2

 

用1m水平尺和钢直尺检查

 

5

 

相邻板材板角错位

 

1

 

用钢直尺检查

 

6

 

幕墙表面平整度

 

2

 

3

 

用2m靠尺和塞尺检查

 

7

 

阳角方正

 

2

 

4

 

用直角检测尺检查

 

8

 

接缝直线度

 

3

 

4

 

拉5m线,不足5m拉通线,用钢直尺检查

 

9

 

接缝高低差

 

1

 

 

用钢直尺和塞尺检查

 

10

 

接缝宽度

 

1

 

2

 

用钢直尺检查

 

 
我要评论(114生活网会员可直接登录,如果还不是114生活网会员,请点击注册新用户!